引用引用第11樓y812970659于2021-02-01 16:14發表的 : 那個是我自己想知道D230 D231里面存了什么數據 讀出來看一下, 因為這個儀表的數據不是站了兩個寄存器嗎,我只看到 D230 看不到231所以我就讀出來看下
引用引用第12樓leechengyu于2021-02-01 16:26發表的 :D230與D231的值要互換,你可以試試MOV D230 D241,MOV D231 D240,監視D240的值看是不是你要的數值
引用引用第13樓y812970659于2021-02-01 16:30發表的 : 這些讀出來的數據都是正確的十進制數據,,我就想知道這兩個寄存器的數據, 如何在觸摸屏顯示為大概230.0V .......
引用引用第14樓leechengyu于2021-02-01 16:32發表的 :有高低位互換的指令,你查一下
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號