愿天天天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 191 點
下載積分: 721 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2024-11-11
查看愿天天天藍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-30 18:40
海泰克觸摸屏上面有4個開關,三菱PLC輸出了Y44.45.46.47,控制了變頻器的啟動!
現在由于要改,于是我看了廠家的程序,發現都沒有Y44.45.46.47.
程序也沒有設置密碼,而且觸摸屏開關打開以后,44.45.46.47輸出燈都亮的,就是程序里面找不到這幾個點!
這是怎么回事呢
exland
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 6025 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2024-09-11
查看exland的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-07 18:18
對的,觸屏直接控制Y44、45、46、47了,可不許要在PLC程序里出現,我也經常這么做的。有時會把部分程序做在觸屏,另一部分程序做在PLC里,既可簡化PLC程序,又能在一定程度上防止抄襲。