5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2677 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-31
查看5921338的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-28 20:33
最近在做一設備技改,威綸通TK6071ip連接西門子200plc同時和13臺三菱變頻器通訊調速。使用觸摸屏232口外接一個232轉485連接plc正常通訊。用屏的485和三菱變頻器做MODELS RTU 2w通訊,現在是只能跟5號通訊上其它通訊不上,請教下兩線制遠端電阻怎么加,我并一個電阻上去全部不能通訊,請師傅們指導一下具體做法。
自學
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-29 13:14
終端電阻一般只在終端才并聯終端電阻吧,用觸摸屏做通訊應該不會有PLC做通訊穩定,觸摸屏做通訊容易死機,畢竟觸摸屏的內存和CPU處理能力有限
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。