樓主  發表于: 2021-01-23 16:58
圖片:
我用的Q62DAN模塊
輸出正負10V
參數設置如圖
我給D500里寫入正負1000
但是在V+和COM端子之間測不到電壓
請問問題出在哪里,請大神指教,謝謝
admission
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 556 點
下載積分: 626 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-04-14
最后登錄: 2024-12-17
查看admission的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-26 09:35
按圖片設定后監控CH1輸出允許標志已經是1了,
把模塊的CH1數字值讀回來和D500一致,
但是就是測不到電壓,
有高手知道么?
admission
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 556 點
下載積分: 626 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-04-14
最后登錄: 2024-12-17
查看admission的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-01 08:43
引用
引用第2樓yl1111682于2021-01-26 10:13發表的  :
程序上圖看看

或者你用編程軟件的工具--智能功能模塊用工具--模擬模塊--偏置/增益設置
[attachment=252069]
[attachment=252070]  

非常感謝