三相電熱管總功率27KW,額定電壓220V。電源輸入電壓是三相220V,電熱管接成三角形,那么線電流是70.8A嗎?
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 238 個
工控威望: 408 點
下載積分: 989 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-01-23
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-01-18 17:43
27000/220/1.732=70.86A