描述:觸摸屏  進水量程備自動清零
圖片:
描述:交叉引用
圖片:
描述:量地址
圖片:
描述:初始化賦值
圖片:
VW374 是進水壓力傳感器的量程設置      設備初始化運行時會給一個初始值,單運行一段周期后 就會出現備清零的情況  導致設備無法運行,請大家幫忙分析分析！謝謝!
劉曉晨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 414 點
下載積分: 748 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-10-18
最后登錄: 2024-08-06
查看劉曉晨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-13 16:02
程序問題,程序清0的
劉曉晨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 414 點
下載積分: 748 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-10-18
最后登錄: 2024-08-06
查看劉曉晨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-01 09:55
別單獨看VW374,有可能是其他地址重復,導致程序運算錯吳,最后清零