10902502
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 188 點
下載積分: 659 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2016-07-18
最后登錄: 2024-05-24
查看10902502的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-08 13:33
圖片:
當M0.2 接通, 出風溫度VD0高于 VD24的時候  有上升沿接通M10.0    ,此時 我可以復位M10.0,后面可以斷開加熱,但是當溫度下降到VD24這里的時候又會接通M10.0,這是怎么回事啊    m10.0又被接通了
zh_s_c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 2796 點
下載積分: 21924 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2020-05-17
最后登錄: 2024-11-05
查看zh_s_c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-11 08:55
要么回差,要么延時