cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-12-23
查看cd_looper的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-26 21:33
一個除靜電設備,需要用到它的異常信號,剛拿到設備的時候接上線就測試,異常信號正常,無異常時,異常信號和0V之間有24V電壓。
等到接到DC24V繼電器測試的時候,繼電器帶不起來,一量電壓沒了,從繼電器拆下來又有了。感覺是不是負載電流太小了,直接接到PLC輸入點上,
居然PLC輸入也沒有信號,一頭霧水了
哪位大神幫忙科普一下
(異常信號輸出24+,很確定繼電器正反沒接錯,PLC也是PNP接法)
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
xujinwuxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 297 點
下載積分: 4925 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2019-04-09
最后登錄: 2024-11-22
查看xujinwuxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-29 14:15
看看你那繼電器的功率,如果消耗大的話,是不行的,需要你更換具有相同功能的線路板轉換。