陳年豆蔻go
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 180 點
下載積分: 2858 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2018-10-13
最后登錄: 2024-12-08
查看陳年豆蔻go的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-14 10:09
最近用絕對位置指令控制步進電機旋轉,電機帶有抱閘,每次動作提前0.5秒打開抱閘,上電初始化自動回零,但運行幾個循環后,發現與最初位置有偏差,有沒有好的解決辦法?
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1596 個
工控威望: 7020 點
下載積分: 32904 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-12-25
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-14 10:38
速度快了或者負荷重了不行的,你什么負荷?多大的?