樓主  發表于: 2020-12-12 14:39
大家好,最近有個小項目想干,5個步進電機,做簡單定位,F(xiàn)X怎么選型比較好,大概看了下資料,可以3U加1PG模塊,也可以兩個3U。NN通信看著也不復雜,1PG看著頭大,兩種方案都沒用過,要學點東西,想聽下大家意見,感謝。
流辰沙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-12 15:04
1PG有啥頭大的?插上就用了。自己衡量下需要多少個IO,看是FX3U+2*1PG+若干輸入輸出模塊便宜,還是2個FX3U+485 BD組網便宜。
從目前的趨勢來講,越來越多公司用多個PLC去組,而不去搭定位模塊。一方面定位模塊價格不便宜,另一方面一個CPU能擴張的軸數有限。寫程序上也有一點點區別,畢竟涉及到交互信號。