孤獨行者
級別: 探索解密
![]() |
用威綸通TK6071ip與臺達變頻器VFD-B通訊。能讀取電流,電壓,頻率。但是不能輸入頻率。2001H這個地址觸摸屏無法讀取。但是2101H這個地址能讀取。請教各位這是哪里出了問題?另外通訊時而能連接上時而又?jǐn)嗑,觸摸屏發出的指令不能實時反饋到觸摸屏。這又是為什么?通訊格式9600,8,E,1和9600,8,N,2都有試過。但是C2000能讀出2001H這個地址。 |
---|---|
|
孤獨行者
級別: 探索解密
![]() |
我感覺應該 是變頻器的問題。我今天換了一塊變頻器的控制主板通信就正常了。我發現之前那塊變頻器的主板的02組參數只能到02-07后面的參數不可見。不知道是有人故意設置還是主板程序出了問題。因為這臺變頻器是舊的。不 過我恢復了出廠設置依然不行。而且它還干擾與另外一臺變頻的通訊。有沒有精通臺達變頻器的大俠幫忙解答一下。謝謝! |
---|---|
|