RT,求助一下,本人對三菱PLC不熟,求助大神FX3U-128M支持UDP通訊還有TCP協議嗎?我要與BST ekr 500 digital使用tcp通訊具體的地址應該怎么寫啊?麻煩大神給點思路,有點蒙初次搞。
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-09 10:33
三菱3U系列不支持MODBUS TCP協議,要用MODBUS TCP的話,可以購買市場上其他品牌的三菱通訊轉換模塊。
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-21 20:16
引用
引用第4樓subway于2020-12-13 13:13發表的  :

確定可以,加一個FX3U-ENET-L通訊模塊,TCP協議,要自己寫通訊,比較麻煩,要很熟悉對三菱通訊模塊。

那是MC協議吧,不是MODBUS TCP,我之前問過三菱的技術服務。