puck0313
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 253 點
下載積分: 693 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-03-05
最后登錄: 2024-07-23
查看puck0313的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-26 11:01




各位高手,PLC是FX3GA,伺服是MR-JE-200A,以上是伺服的相對控制程序和伺服設置的截圖。
目前遇到的問題是:使用觸摸屏控制其動作時,伺服電機轉了大概30S左右就停止了,看程序是伺服的脈沖輸出停止了,可是伺服也不報警,程序也處于接通狀態,為什么會脈沖突然停止??在觸摸屏上停止伺服運行后,再次啟動,有只能運行30S左右又停止了,不知道啥原因啊···
接觸伺服沒幾天,只會簡單的一些控制,希望大家能幫幫我
  
貸款結束
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 544 點
下載積分: 11848 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2020-01-06
最后登錄: 2025-03-06
查看貸款結束的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-26 14:36
你前面的條件是一直通的嗎,是的話,那就是脈沖數發完了,不是一直通的話,點動應該不會出現這種情況,你第點一下松開,下次在運行應該還是相對于之前的位置走這么多,三菱的3U的定位是要前面的條件一直通才可以