逆風不慫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 154 點
下載積分: 806 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2018-10-21
最后登錄: 2024-10-24
查看逆風不慫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-25 14:07
四工位轉盤,用的臺達伺服ASDA-B2   走的位置沒有一個準的,越偏越偏多,查看伺服監控,PLC發的脈沖數和伺服收到的脈沖數是一樣,看累積誤差也是沒有,就是走不準,是不是伺服哪里設置不對。各種指令都試過都是一樣的。
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 2721 點
下載積分: 47 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2024-11-05
查看ren1823的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-25 18:34
應該是機構誤差
可以試試再走一圈的最后一段時,運行脈沖個數多一些,讓轉盤碰到原點后停止,消除累計運行時產生的位置誤差