逆風不慫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 154 點
下載積分: 806 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2018-10-21
最后登錄: 2024-10-24
查看逆風不慫的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-25 14:07
四工位轉盤,用的臺達伺服ASDA-B2   走的位置沒有一個準的,越偏越偏多,查看伺服監控,PLC發的脈沖數和伺服收到的脈沖數是一樣,看累積誤差也是沒有,就是走不準,是不是伺服哪里設置不對。各種指令都試過都是一樣的。
chenxiaoyou
CXY
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 162 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-09-13
最后登錄: 2024-01-12
查看chenxiaoyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-26 13:50
1.可能有干擾,2.如果轉盤較重,轉的速度較快,會有很大的慣性會沖過頭(雖然你走的是位置,慣性力大于電機刷車力就會沖)