蘇州塞維索斯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2022-06-11
查看蘇州塞維索斯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-24 11:02
現在甲方要求修改工藝,但是修改的工藝存在安全風險(甲方要求:加熱罐全靠甲方自己的操作員開閥門進水,水量自己控制,我們寫程序的只管加熱就行。一旦罐體無水,少水,加熱會導致加熱管燒毀,可能會引發火災。)風險已經告知甲方,但甲方任然要求修改(且甲方不愿意再加任何儀器儀表增加安全防范措施),F(xiàn)在我這邊和項目經理溝通過了,等項目經理過來現場再面談。我想問大家,能否出具一個責任劃分書,劃分責任?這個責任書由甲方和我簽字還是甲方和項目經理簽字?假如日后真的發生安全事故,這個責任書是否有法律效果?我寫程序的人員是否還有承擔法律責任呢?有沒有大佬遇到過這種情況?這是我剛畢業做的第一個項目,很懵,還有些慌張。
蘇州塞維索斯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2022-06-11
查看蘇州塞維索斯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-24 11:39
甲方不愿意加啊,只想我這邊單純給他做個加熱程序,啥也不管。
蘇州塞維索斯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2022-06-11
查看蘇州塞維索斯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-11-24 11:40
引用
引用第1樓ljb6688于2020-11-24 11:18發表的  :
出具書面責任劃分書,雙方簽字后蓋公司章

我簽字還是項目經理簽字啊?簽字以后,出了事故還找我不?
蘇州塞維索斯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2022-06-11
查看蘇州塞維索斯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-11-24 11:41
引用
引用第2樓夢雨天涯于2020-11-24 11:37發表的  :

那你就加缺水報警和溫度上限報警停機啊

甲方不愿意加儀器儀表啊,只想著我給他加熱就OK了
蘇州塞維索斯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2022-06-11
查看蘇州塞維索斯的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-11-24 14:20
引用
引用第7樓阿米爾帕西諾于2020-11-24 12:34發表的  :
像2樓說的一樣,如果沒有水位檢測,加熱管溫度上限報警停止加熱。不會連溫控表也沒有吧?
這種甲方不應該叼一頓他們安全、工藝還有品質部?還能做這樣的程序,所有的設備必須保證安全第一。

就是沒有啊,有肯定做了,實際就是這樣,他們甲方的小操作工班長還叼我呢,看樣子還想打人哦。
蘇州塞維索斯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2022-06-11
查看蘇州塞維索斯的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-11-24 14:21
引用
引用第6樓hmilydyk于2020-11-24 12:28發表的  :
很多加熱管自帶溫度探測,如果探測溫度過高,程序控制停止加熱。不知道是否可行。  加熱控制有很多直接和間接的保護手段

有我不做還費什么口舌呢?
蘇州塞維索斯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2022-06-11
查看蘇州塞維索斯的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-11-24 14:50
引用
引用第11樓工控楊永信于2020-11-24 14:29發表的  :
可以把加熱控制部分用硬件按鈕直接通過中間繼電器控制,不走程序部分。手動開手動關,開多久隨他們自己
他們要求不修改任何硬件設施,只讓我程序做加熱
蘇州塞維索斯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2022-06-11
查看蘇州塞維索斯的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-11-24 14:52
引用
引用第10樓阿米爾帕西諾于2020-11-24 14:25發表的  :

正常工廠這種情況安全部說了算吧?出了事故安全部跟生產經理簽字實施這套方案的肯定的負責的,可以讓自己的領導約見甲方安全部門領導以及生產經理。簽字出了問題概不負責。

哎,頭疼,等項目經理來吧,反正我不簽字,他們商量好了,做免責書OK了,我再聽項目經理的話修改程序。
蘇州塞維索斯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2022-06-11
查看蘇州塞維索斯的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-11-24 14:55
引用
引用第12樓451101583于2020-11-24 14:39發表的  :
你想多了,甲方敢驗收你的設備,就默認你的程序了

。。。。。。。。。。不是設備,是一條生產線,這是其中一個環節。再者,他驗收了,出了生產事故我還不知道負不負法律責任呢。即使我沒有法律責任,處了事故我心里也有愧疚啊。
蘇州塞維索斯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2022-06-11
查看蘇州塞維索斯的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-11-24 14:57
引用
引用第13樓qcb8888于2020-11-24 14:43發表的  :
你可以寫一段最高設定溫度值比如400度,超過這個值以后直接斷加熱的電加報警提示。

只有水位儀表。。。。。。。就是看罐體有沒有水,水量是否達到液位。在這個條件下,加熱不會出問題。其他外圍儀表都沒有,不然也就好做了。