描述:1
圖片:
描述:2
圖片:
用smart 200  進行rtu通訊   在讀寫多個連續的地址的時候  modbus的起始地址怎么計算
假如讀取3000H到3005H的連續地址時,圖中ADDR管腳應該怎么計算
[ 此帖被無良!在2020-11-21 13:13重新編輯 ]
有事加我頭像微信
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 4709 點
下載積分: 2064 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-12-25
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-24 14:40
應該是實際地址+400001不行再加40001試下
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 4709 點
下載積分: 2064 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-12-25
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-02 08:11
引用
引用第5樓無良!于2020-11-25 11:11發表的  :
我用40001加上2000H  然后也能讀出數據  數據也是對的,但讀取的時間有點久


兩線試通訊要輪詢。有區別的