雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2622 個
工控威望: 2047 點
下載積分: 6766 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-01-09
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-20 08:26
大家好,現在有1電阻尺,量程0-1250mm  模擬量4-20ma輸入到臺達ES2模擬量模塊。
模擬量模塊更改CHI通道輸入模式為4-20ma,其它未做修改。
D410為模擬量轉換后的數字量。0-32000  。D450放大1000倍暫存。
電阻尺反向安裝,D453為轉換后數字量的逆序值。D510為一個系數值。
現在出現的問題是在最高位置時觸摸屏顯示值大于實際測量值,而在最低位置時觸摸屏顯示值卻小于實際測量值。

tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 457 個
工控威望: 4716 點
下載積分: 2688 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-01-20
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-24 14:48
你這關系式的比例都不對,32000時是1250MM,但6400是就不是250MM了。