哇咔咔
人生似海,命運如舟,機遇如波濤般起浮不定,在關鍵的時候,自己
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 922 點
下載積分: 27383 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2020-04-26
最后登錄: 2024-11-03
查看哇咔咔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-16 08:48
當PLC和伺服時一家的,可以用它的總線控制,這樣通信速度、兼容性都好,使用的有三菱、匯川。遇到PLC和伺服不一個廠家,PLC控制多個伺服時,基本上都是采用脈沖形式控制,使用的有三菱、信捷PLC + 臺達、百世康伺服?傆X得這樣不夠方便,想嘗試Modbus協議控制,Modbus RTU 或者 Modbus TCP總線形式控制。使用過的師傅指點一下,多謝
歐姆法拉第
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 236 點
下載積分: 5156 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2020-11-11
最后登錄: 2021-04-29
查看歐姆法拉第的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-20 09:15
9600 波特率,  485 半雙工通訊.   收發一幀數據 要10mS 左右.  每個設備輪詢, 多了自然延時很嚴重.
精準定位自然就不用考慮了.    速度模式 應該問題不大.