樓主  發表于: 2020-11-06 19:20
今天想測試一下RD3A 和 WR3A指令
發現奇怪的事了,當使用電流模式的時候,F(xiàn)X2N-2AD收到20MA時,出來的值是2000多點
可是手冊上明明寫的是4000-4095



我的程序是這樣寫的:



硬件配置是FX3U-16MR/ES-A  +  FX2N-2DA  + FX2N-2AD

接線是  2DA的IOUT   接  2AD的VIN+IIN, COM接COM

手冊上2DA:
  

手冊上2AD:



PLC肯定是正版的,我把主機,2AD,2DA都換過了。線也換過了。用萬用表量了,2DA在4000時有20MA。
[ 此帖被菜鳥入行在2020-11-06 19:28重新編輯 ]
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9693 個
工控威望: 8591 點
下載積分: 16724 分
在線時間: 5329(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-02-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-06 22:01
2AD出廠默認時,4-20MA被電路轉成1-5V,所以數值是400-2000
但可人工調節成400-4000或0-4000。
說明書沒寫清楚。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水