手頭有個項目,7個橫梁安裝7個伺服電機同時走相同距離,7個伺服電機同時一樣的動作,我擔心如果只是同時驅動,電機完成動作的時間不一致,或者因為機械的原因造成電機完成動作的時間不一致,有沒有什么方法可以消除這個隱患。。。比如說同步?插補(但是我看了下插補只能最多4軸)?求大佬指教。謝謝。
船到橋頭自然直,別怕,莫慌,且看!
jsmymcn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 320 點
下載積分: 3249 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2024-11-02
查看jsmymcn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-05 10:49
也可以做簡單同步控制
FX5u同步模塊FX5-80SSC-S
LD77,QD77的模塊都可以完成