剛開始用的是正泰的按鈕,一天大概按2、3千次吧,換了好幾個總是用不到一個月就壞了,后來換德力西的比正泰的還差,再后來換施耐德的也是不行,(施耐德是購于*寶旗艦店真假未知,正泰和德力西都是市場正規實體店購買),按鈕在電器柜上直接接的PLC的X輸入點,各位大佬們有沒有什么好的辦法?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 801(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-01
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-04 14:36
還是要看按鈕是怎么壞的: 接觸不良? 機械卡頓? 觸點黏連? 進液? 然后采取相應對策