現在項目需要控制步進電機到達光電開關位置停止,可以使用絕對或者相對定位指令,到達光電開關信號時切斷定位指令的條件。
這樣使用可以嗎?
還是有沒有其他指令用。
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 292 點
下載積分: 2641 分
在線時間: 654(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2025-01-08
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-30 08:30
使用絕對和相對還可以設定距離,可以保護防止傳感器失靈吧
引用
引用第2樓干凈乏味于2020-10-30 08:28發表的  :
如果要用傳感器來截斷脈沖的話就用PLSV指令