xy224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 162 點
下載積分: 520 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-12-28
查看xy224的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-29 19:12
用FX3U加一個FX2N-1PG四軸控制,同時啟動,1PG明顯比PLC自帶的軸慢半拍,加減速改了也一樣的,JOG也是啟動慢點,運行參數BFM#3設定的H2100,最高速度BFM#4設的100000,基底速度BFM#6設定的100,加減速BFM#15設定的50。有沒有用過的老兄遇到過同樣的情況,請賜教!
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 635 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2024-12-26
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-30 12:40
引用
引用樓主xy224于2020-10-29 19:12發表的 FX2N-1PG啟動時間比PLC自帶軸慢 :
用FX3U加一個FX2N-1PG四軸控制,同時啟動,1PG明顯比PLC自帶的軸慢半拍,加減速改了也一樣的,JOG也是啟動慢點,運行參數BFM#3設定的H2100,最高速度BFM#4設的100000,基底速度BFM#6設定的100,加減速BFM#15設定的50。有沒有用過的老兄遇到過同樣的情況,請賜教!

為什么用4個1PG來做4軸,感覺你用別的,價格都便宜了吧
加油!