最近發現,之前一直運行良好的溫度采集系統,突然發生了超高溫報警。調取歷史數據查看,發生超高溫報警時,確實有1組溫度讀數異常,如圖。
  
請問該怎么處理這個問題,如何避免這種情況發生?
[ 此帖被plcchina在2020-10-23 08:08重新編輯 ]
專注工控
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 3149 點
下載積分: 13480 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-26
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-23 11:46
你把你這個溫度采集系統 說細點,傳感器什么信號輸出,經過什么采集器,采集器又跟電腦怎么連的 等等
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 3149 點
下載積分: 13480 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-26
查看13821917697的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-25 10:42
我個人認為是PLC 485 溫度數據采集器這個環節 出現問題的概率比較大,因為我以前也遇到過類似的情況。是走的modbus吧應該,如果是,對收回來的報文進行檢查(CRC校驗),檢查有問題的話 舍棄這包數據。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(plcchina) 熱心助人!感謝指教!
    13821917697
    承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 761 個
    工控威望: 3149 點
    下載積分: 13480 分
    在線時間: 1125(小時)
    注冊時間: 2019-12-26
    最后登錄: 2025-01-26
    查看13821917697的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-11-26 21:57
    解決就好