huoshi
為所當為
級別: 網(wǎng)絡英雄

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 2593 個
工控威望: 21434 點
下載積分: 14836 分
在線時間: 2757(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-01-24
查看huoshi的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2020-10-05 11:03
一臺MM440 - 37KW變頻器給定頻率超過45HZ時,變頻器就自動停止運行且無故障報警。請問老師什么原因如何解決?