qd77ms4的模塊帶mr-j4-70b的伺服。問題是這樣,伺服是絕對位置的。斷電更換了電池之后就不能斷電保存位置了。兩臺不行一臺可以,可以的回原點方式是近點的,不可以的兩臺是數據設定型的。電池電壓正常真的不知道是啥問題啊。。。。。。求解答啊
[ 此帖被wenfuhe在2020-10-04 10:50重新編輯 ]
su3bp6cl3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 140 點
下載積分: 428 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2017-02-18
最后登錄: 2022-03-21
查看su3bp6cl3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-04 13:43
換電池不用斷電吧....
這樣要手動原點 ,設定原點  

編碼器線有無接地、短路?