引用引用第8樓wuyong于2020-09-28 08:50發表的 :仔細學習了,不知道是不是最終上報版的,有以下幾點探討:1.內容有一處錯別字,“意味”輸成了“異味”,部分處理內容語言可以精簡些。2.故障處理過程沒有注明明確的時間線,無法對故障處理中一些因某些因素造成的時間浪費進行檢討。3.最重要的是沒有寫清預防措施,(當然預防措施不一定百分比能避免,但只要能下次該故障能快速處理好也是有意義的),從本故障來看,是編碼器異常的原因導致了位置沒到位就動作,造成了撞機,那能不能考慮在設備上再加一個檢測開關,避免此類異常造成的誤動作。還有后面無法把參數寫入變頻器的原因沒說清楚(這個也影響了不少的恢復時間),是更換了不匹配的編碼器或變頻器造成的?還是其它原因,下次出現同樣問題應該怎么處理也可以總結下。附件是本人以前處理一個故障寫的,也刪除了部分內容,大家可以一起看看,歡迎討論。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號