想知道脈沖輸出頻率過快會對伺服驅動 伺服電機造成什么影響,會導致其損壞嗎。還有plc的脈沖輸出指令里的指令速度怎么轉換成脈沖頻率,比如k10000是多少脈沖頻率?
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 1212 點
下載積分: 7855 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-06-27
最后登錄: 2024-10-22
查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-18 08:40
PLC輸出頻率高于 接收的驅動器。丟脈沖唄,接收不到。

k10000就是10000Hz。
樓主留言:
會不會導致電機燒壞,昨天弄了一次特別高的頻率,然后電機動了幾下 就動不了了
工控普通人,學習在路上
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 1212 點
下載積分: 7855 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-06-27
最后登錄: 2024-10-22
查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-18 11:37
至于你說給定高頻率,電機運行突然不動,應該是驅動器報警了

具體查報警信息

超過額度轉速,長時間運行。或電機過載運行
樓主留言:
報警也沒報警 直接就停了 各種方法都動不了   就是想知道 高頻率會導致電機損壞嗎 想排除故障原因