3376824569
532829024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 217 點
下載積分: 2986 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-05-09
查看3376824569的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-07 11:48
to H0 K1500 K9001 K3    //表示數據K9001寫入0號模塊,#1500緩存區,#1501 #1502 三個緩沖器


改用[mov k9001  u0\g1500]   好像有點對應不上
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7943 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-06
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-07 14:37
你應該是要用
FMOV K9001 U0\G1500 K3
才對

如果是
TO H0 K1500 K9001 K1
用的是 MOV就好

那像你的
TO H0 K1500 K9001 K3

除了用FMOV K9001 U0\G1500 K3外

那就是連續3個MOV指令
MOV K9001 U0\G1500
MOV K9001 U0\G1501
MOV K9001 U0\G1502
樓主留言:
FMOV指令能模塊寫緩沖區???K3很關鍵哦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(許永林) 好貼好貼!
    小侯
    小侯
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 482 個
    工控威望: 2612 點
    下載積分: 7943 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2008-10-17
    最后登錄: 2024-11-06
    查看小侯的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-09-11 10:03
    以前PLC對特殊模組的寫法比較像PLC對外部
    所以用TO\FROM
    我記得從FX3U Q-TYPE以後這些特殊模組就像PLC的內建功能
    緩衝區就如同暫存器的U\G
    所以一般暫存器能用的指令他們大多能接受

    樓主留言:
    好貼好貼!謝謝