老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-12-25
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-21 16:39
準備延長到80米左右,12芯帶屏蔽的,不知道到選0.3的還是0.5的。有大哥有這方面的經驗嗎?編碼器自帶的倒是很細
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20963 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-01-13
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-21 18:00
不要和動力線走一個線槽,屏蔽要可靠,線還要粗點,或是 一個信號用兩條線,80米有點長了,頻率高了 很容易被干擾的