樓主  發表于: 2020-08-17 21:07
通訊篇手冊上說RS指令是中斷執行型指令,與運算周期無關,這只能說明他是優先執行,并沒有說通訊不在看門狗時間內,如果我把通訊超時時間設定大于看門狗,在發送過程中故意斷開接收端,使通訊超時,這時候會發生什么呢?
      1. 看門狗會報錯嗎?

       2. PLC有時間處理RS指令下面的順控程序嗎?
       3. 還是當發生通訊斷開時系統直接把通訊任務壓堆棧,           先執行其他順控程序,待中途恢復通訊時,又把正           在執行的順控程序壓堆棧,繼續優先執行通訊?
[ 此帖被來人給朕退下在2020-08-17 21:17重新編輯 ]
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
來人給朕退下
從144個樣品中順序抓取,并不斷變化排列,找到最有價值的組合
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 271 點
下載積分: 906 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2019-09-19
最后登錄: 2024-10-23
查看來人給朕退下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-22 22:33
     現在想想應該是這樣的。
  1. 關于通訊中斷并超時RS指令以下的程序還會不會執行。
 答: 這個問題本身就是個問題,PLC的通訊不是掃描到RS指令就立即開始執行通訊進程,而是將通訊子程序掛起在后臺,待用戶程序執行完成后刷新I/O,最后才是通訊,這就是為什么三菱在RS指令以及通訊手冊的注意事項中明確規定了,在RS指令啟用后直到通訊結束的過程中不允許修改待發送的數據以及關閉通訊,如果程序剛掃描到RS指令并排隊準備執行完用戶程序后發送,結果你在程序掃過RS之后的程序中又把數據給修改了,那最終發送的數據肯定就對不上了。  關于PLC的掃描周期的執行順序參考任何一本歐姆龍的PLC手冊都可找到程序執行順序的章節,有一個流程圖。