各位大家好:
關于松下A5伺服電機設置電子齒輪比走準;脈沖當量是0.005MM   、  電機每分鐘3000轉   、  PLC發送2000個脈沖   、  滾珠絲桿是10mm   、   驅動器P0.08 設置為0     P0.009   設置為
65536     P0.10設置為 125        請教各位大師為什么走不準呢 ?     65536/125*2000=1048576    
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 3055 點
下載積分: 1802 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-12-26
查看dayuczj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-12 09:19
你這種直接設定一圈多少脈沖就行了