還可天空
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 163 點
下載積分: 701 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-10-08
最后登錄: 2024-08-28
查看還可天空的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-07 10:27
工況是伺服電機帶動工具向一邊運動,當力傳感器,感應到力值超過設定的值后,馬上就回走,如果回走力值超過設定值則快速回走,實際情況是,會過沖,回走時會走的過快,用的是V90的伺服電機,走工藝軸TO指令,哪位師兄有更好的方式或產品推薦沒呢,謝謝
好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 371 點
下載積分: 497 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2024-10-13
查看好大的小西瓜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-07 15:28
我做過類似的項目,用的步進電機,有幾個問題想問一下,如果你的伺服電機每次去的位置是死的話那就很好辦,設一個減速位置,到達之前全速運行,到了減速點之后再以一定的速度壓,這樣測出來的壓力是最準的,壓力到了設定值回初始位置(回去的速度可快,加減速調大點),希望對你有幫助
.......
好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 371 點
下載積分: 497 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2024-10-13
查看好大的小西瓜的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-07 15:33
第二種情況,去壓的位置不確定,我做的項目就是這種情況,每次的位置都會遞減,那就讓電機以合適的速度去要去的位置,壓力到了之后立即停止,這樣做的精度肯定是比較差的,如果你要精度高可以做閉環控制,就像溫度控制一樣,PID這種,這樣速度肯定又慢了下來,如果伺服剛性太小肯定會來回整蕩,只能說這么多
.......