飄落的風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 947 點
下載積分: 992 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2020-03-17
最后登錄: 2021-08-30
查看飄落的風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-05 16:59
兩線式磁簧式接近開關,為什么接線圖中負載接在電源正極側,可以接在負極側嗎?
  
 求前輩們指導?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1550 個
工控威望: 1773 點
下載積分: 6276 分
在線時間: 647(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-03-04
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-05 17:10
可以的,這種是電流控制器件,源型漏型都可以用。最簡單的就是自己接一下試試,以后你就不會忘記了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(飄落的風) 真誠感謝!