a13650172982
好好學習!天天向上!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 1288 點
下載積分: 5867 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2019-10-19
最后登錄: 2024-08-04
查看a13650172982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-31 10:10
沒有plc,電機是升降器,現在故障報減速過電流,想讓變頻器停止運行后延時2秒斷剎車電源,不知道變頻器怎么設置,變頻器型號有要求嗎?
謝謝大家!
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 6194 點
下載積分: 21275 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-01-23
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-31 10:33
變頻器減速過電流一般是減速時間過短,釋放不了減速能量,加剎車電阻就可以解決,你的剎車是不知道是什么類型的,不一定適合用來減速剎車,可能只是電機停止時剎車,保持電機不動,如果用來減速剎車可能會影響剎車壽命