a13650172982
好好學習!天天向上!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 1288 點
下載積分: 5867 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2019-10-19
最后登錄: 2024-08-04
查看a13650172982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-31 10:10
沒有plc,電機是升降器,現在故障報減速過電流,想讓變頻器停止運行后延時2秒斷剎車電源,不知道變頻器怎么設置,變頻器型號有要求嗎?
謝謝大家!
alun11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 217 點
下載積分: 6496 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2012-02-23
最后登錄: 2024-11-25
查看alun11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-02 10:55
三菱變頻器,我們用得多,控制升降機,你應該是要提前剎車,用變頻器的RUN端加接觸器來控制剎車電源。再設置合適的啟動頻率。