程序要求是,連續(xù)進料 (x2一直閉合或一直斷開) x2閉合后,經過編碼器反饋脈沖多少之后,接通Y0,再過反饋的脈沖數,接通Y1,,,以此類推
x2斷開后,經過編碼器反饋脈沖多少之后,斷開Y0,再過反饋的脈沖數,斷開Y1,,,以此類推
間斷進料(x2不定時的閉合,關閉) x2接通后,經過編碼器反饋,開啟Y0,,再經過編碼器反饋,開啟Y1,,,,
x2斷開后,經過編碼器反饋,關閉Y0,,再經過編碼器反饋,關閉Y1,,,,
現在程序在連續(xù)進料的情況下是沒問題的
在間斷進料時,關閉狀態(tài)下,輸出出現問題了
大神們誰有空模擬一下幫忙看看吧
程序哪里寫的不好的指導一下,謝謝
這個程序已經能好了,還在完善中,謝謝大家,把手頭其他活干完之后,再完善一下,
[ 此帖被青年加油在2020-09-15 16:57重新編輯 ]