20010921
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 76 點
下載積分: 744 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2019-09-09
最后登錄: 2020-07-27
查看20010921的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-13 08:53
用一個三菱plc給一個松下伺服發脈沖,沒有用電子齒輪比,用的是pr008,給定脈沖和實際脈沖有幾百的誤差。求解
20010921
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 76 點
下載積分: 744 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2019-09-09
最后登錄: 2020-07-27
查看20010921的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-13 09:22
什么意思,pr008給的是10000,也就是一萬個脈沖一圈,脈沖加方向,其他什么的都沒調,這邊是一個朋友的問題,我無法解決,來問問大家。謝謝了
[ 此帖被20010921在2020-07-13 09:30重新編輯 ]
20010921
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 76 點
下載積分: 744 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2019-09-09
最后登錄: 2020-07-27
查看20010921的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-13 09:36
引用
引用第3樓好大的小西瓜于2020-07-13 09:34發表的  :
松下無非就是干擾問題,最好信號線屏蔽,強弱電分開,驅動器電源輸入加濾波,不行就加個磁閥

我朋友說,屏蔽線都已經接好了,但是還是有點問題
20010921
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 76 點
下載積分: 744 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2019-09-09
最后登錄: 2020-07-27
查看20010921的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-07-18 11:28
統一回復一下,這里是幫朋友問的,問題沒解決,他拿了倆個磁環裝上,誤差還是有,但變小了,偶爾還是有大誤差,應該是干擾的問題,我搞錯了不是a5,是a6。最后謝謝大家的幫助了。