hou58439357
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 28 個
工控威望: 88 點
下載積分: 364 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2020-06-02
最后登錄: 2020-12-20
查看hou58439357的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2020-06-29 09:32
看官網手冊的說明,上電后LED顯示的順序為:Ab→Ac→Ad→AE→AF→AH......
    可我上電之后就卡在Ab后面跟個“.”,然后Ab滅亮后面的“.”閃三下
    請問論壇有遇到這種情況的大神嗎?
    這是我的伺服參數設置
       定位參數.zip (28 K) 下载次数:12
    PLC程序已給信號
    

     定位模塊用的是QD77MS4,SSCNET III 通訊
    在線等ing......
    已解決。控制器問題
[ 此帖被hou58439357在2020-06-30 10:30重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(張雪平) 好貼好貼!
    lishunlong86
    lishunlong86
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發(fā)帖數量: 381 個
    工控威望: 3613 點
    下載積分: 31356 分
    在線時間: 1860(小時)
    注冊時間: 2013-03-10
    最后登錄: 2024-12-24
    查看lishunlong86的 主題 / 回貼
    1樓  發(fā)表于: 2020-06-29 11:40
    軸號沒有調整好