kaichunhe209
知識積累勤奮+合理方法
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 184 點
下載積分: 503 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2009-06-05
最后登錄: 2024-12-28
查看kaichunhe209的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-23 09:14
最近做了個項目,需要用CP1H與西門子V20變頻用485,MODBUS RTU通訊,最坑人的是,這款PLC 沒有相關通訊指令,更沒有CRC校驗計算,只能通過無協議通訊,CRC自己計算校驗碼,通過網上資料,查的校驗碼計算方法,然通過程序,不錯,運行OK,需要的可以回復;自己覺得不錯;
[ 此帖被kaichunhe209在2020-06-23 09:29重新編輯 ]
附件: 串口調試1口.rar (6 K) 下載次數:978
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(金秋來)
    歐姆法拉第
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 177 個
    工控威望: 236 點
    下載積分: 5156 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2020-11-11
    最后登錄: 2021-04-29
    查看歐姆法拉第的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-11-12 15:30
    我用狀態改變 發送指令的方式進行通訊, 帶了17臺變頻器,  只寫啟停指令和變頻器速度設定.  基本能實現1mm左右的精確定位.   但是由于沒有反饋. 在狀態快速切換(啟停)的時候  偶爾會出現某臺變頻器不正常動作的情況.   應該是加上回讀.比較就能解決. 但是程序太復雜就改成了繼電器控制 .