樓主  發表于: 2020-06-23 09:14
最近做了個項目,需要用CP1H與西門子V20變頻用485,MODBUS RTU通訊,最坑人的是,這款PLC 沒有相關通訊指令,更沒有CRC校驗計算,只能通過無協議通訊,CRC自己計算校驗碼,通過網上資料,查的校驗碼計算方法,然通過程序,不錯,運行OK,需要的可以回復;自己覺得不錯;
[ 此帖被kaichunhe209在2020-06-23 09:29重新編輯 ]
附件: 串口調試1口.rar (6 K) 下載次數:974
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(金秋來)
    kaichunhe209
    知識積累勤奮+合理方法
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 29 個
    工控威望: 184 點
    下載積分: 503 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2009-06-05
    最后登錄: 2024-09-10
    查看kaichunhe209的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2020-06-24 16:35
    補充:初找了下,以為CP1H沒有MODBUS RTU簡易主站,結果找到了,試做了個與V20的通訊程序,運行OK,485簡易主站和上面無協議,自己做的CRC校驗一起分享給大家!