linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1164(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-12-27
查看linglong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-22 21:46
三菱PLC錯誤代碼 ES:04010004   程序下載后,M/Y點都不動作?  請高手指導一下
附件: 20200622 - 副本 (2).zip (192 K) 下載次數:36
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1164(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-12-27
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-23 21:46
      這個程序是從正常運行的設備上上載的。下到相同類型設備上后全部輸出點都不動作,包括M點。
       今天上午網上找資料,網上有前輩也碰到過類似的問題。我參照他的方法,研究了一下。分享一下心得。
       我下程序的時候發現,程序步數是909,顯示下載時是1302.,超出了,所以報錯。我用WORK2只能全部下載程序,不能選定到909步。我把程序改成GX軟件使用。先用工具程序檢查,有三個錯誤,WORK2只能查到一個故障。再查看LAD,發現909步END后還有步數,并顯示程序指令錯誤。所以我選擇性下載,只下909步,F設備正常使用中。
       真是活到老,學到老。