smart200用485通訊讀取變頻器輸出電流,存儲于VW0內,由于輸出電流波動較大,希望能將此值濾波,
我一直玩的三菱和仿三菱,沒玩過西門子,
三菱的方式,用SFR指令,將vw0內的值循環寫入VW100~VW109內,再將VW100~VW109內的值累加,再除以10
西門子沒找到傳字的位移指令,也沒找到累加指令,求助解決方法
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-25
查看明維修的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-19 20:02
圖片:
32次平均值在VW108
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 960 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2024-12-25
查看明維修的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-20 15:44
引用
引用第2樓362775017于2020-06-20 08:59發表的  :
這個有一個弊端,更新頻率會很慢,像你這個程序。要32秒后才會顯示平均值,以后每32秒更新一次,頻率會很慢,不過也謝謝你,
下面是我用英威騰PLC做的一段,數值可以沒0.1S更新一次,

只是給你一個思路,可以做到每掃描一次累加一次!