xiaobing66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2014-08-20
最后登錄: 2024-10-31
查看xiaobing66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-14 14:52
請問朋友們電源配電柜所需器件與選型問題,比如現在有個總外部用電功率為100kw的電源柜,有18.5kw的電機,有兩臺7.5kw的電機,有60kw左右的加熱器共10路,單路6kw左右,再加上一些小東西大概100kw左右,現在我想問的是這些柜子中的原件的選型和用件問題,比如這個配電柜的大概框架是電源進線怎樣一級一級的分開到達每一路負載的。比如總斷路器選擇多大電流的,分斷路器或者空開的電流取值怎樣計算得到的,還有就是電機的過載熱保護是按什么標準取值的,最后里面的銅排怎樣算用多大截面的,謝謝朋友們!
shunzai2008
順SHUN
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 251 點
下載積分: 154 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-05-29
最后登錄: 2024-11-04
查看shunzai2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-15 21:24
這個要考慮到電機是否有變頻器控制,還是接觸器直接通斷。直接的話電流要大一點。如果選用小的,電機間要間斷啟動,避開同時啟動。
樓主留言:
直接啟動,電機就是錯開運行的,加熱也錯開
我想我能