耿振環
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 79 點
下載積分: 794 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2020-02-27
最后登錄: 2024-04-22
查看耿振環的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-13 18:21
三菱伺服J2S 10A連接電機點動測試電機不轉!伺服也不報警!急停 還有伺服開啟 正反遠端極限限位都沒有問題!編碼器脈沖可以正常反饋回來!cn1a沒有接線!vdd和com也已短接!點動界面按上下健電機沒反應!量輸出也沒電壓!沒招了!求助大神!這是什么情況啊!電機沒標簽!伺服沒報警應該不是匹配問題!
dream321
青學不精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 557 點
下載積分: 6028 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2025-02-03
查看dream321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-15 05:54
不用短接使能的,只要把emg接上sog,vdd接上com,在cdof狀態按down三下,在set2秒鐘,出現d.01就可以按點動了,具體你看一下手冊。如果都接對了,那就是驅動器壞了。前提是你所有電線都接對了。