我公司有一臺精密鋸,PLC采用的是S7-1200系列,其中有一塊4AI模塊接的鋸頭電機ABB變頻器的電流實際際0-20MA信號,10天前,突然操作工說觸摸屏上3臺電機的電流都是0,無法生產了,因為需要看著電流來判斷有沒有夾鋸片,到現場后,PLC模塊上的狀態燈都為綠色,狀態正常,測量變頻器AO,0-20MA電流信號正常,把其中一個信號倒到備用通道上,電腦監控讀不到值,懷疑模塊壞了,因為沒有備用模塊,放了一根線至操作臺,加了三塊帶有模擬量輸入的儀表,調整了參數后,儀表顯示電機電流,可以繼續生產,5天前,報的新模塊回來了,更換后,可以讀到數,觸摸屏電流顯示也正常,用了三天,操作工說又不顯數值了,沒辦法,把儀表又加上了,開始懷疑不是模塊的問題,昨天借了一個1215C,掛上第一次換下來的模塊進行測試,4個通道組態為0-20MA,4個通道讀數都正常,模塊沒有損壞。
大家看看,可能是什么地方的問題呢,懷疑是連接器有問題,但是其它模塊信號都正常,準備有時間把模塊倒個位置看看,再查一下接地情況,有結果了,會繼續更新。
mt1050
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 90 點
下載積分: 2402 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2020-03-16
最后登錄: 2024-12-21
查看mt1050的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-05 16:27
嗯,這個也考慮了