之前一直在用三菱,最近一個項目用臺達(BOSS的意思),有幾個問題請教各位。
①:關于全局符號,機臺每一個工位我想建立一個全局符號,如圖。我想只要符號名稱不重復就可以了吧?
②:每一個全局符號里的標簽新建時地址我都沒有指定,都是N/A[Auto],但是編譯后為啥地址都分配好了?我在想調試過程中,修改了程序,加了一些這個全局符號里面的標簽,再次編  譯的話,那這些地址是不是又重新分配了?
③:在寫程序的過程中,比如這個MOV和TMR指令,S和S2的寫K2和K0 的話,編譯會出錯,錯誤代碼240,符號未定義 "K2".

之前用三菱的都是FB塊和結構體結合用,覺得挺方便的。用臺達的也想盡量借鑒這個方法,遇到如上問題。
請知道的大神幫我解答,謝謝。
學無止境
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-25 15:34
1,是的。
2,是的。自動分配就不需要你關心了,但可以設置那一段地址用來自動分配。
3,整形數字不要帶K,直接寫數字4。浮點就帶小數點,如4.0。
ISPsoft接近于西門子,也可以用塊。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-27 16:58
引用
引用第2樓汪洋田君于2020-05-25 15:46發表的  :



謝謝解答。
關于第二個自動分配的問題,比如全局符號里面的單步,此時地址為M0,修改程序后該地址會不會不是M0,分配成其他地址了。因為觸摸屏的需要做單步的按鈕,你這地址不固定,觸摸屏豈不是也有跟著改?

很可能會變。
我習慣單獨用一個功能塊來和觸摸屏交換數據(與其它設備通訊交換數據再用一個功能塊),PLC編程的時候不關心觸摸屏鏈接問題,編程完成后才把這個功能塊接上。在全局符號中單獨增加一個符號表,用來命名與觸摸屏交換數據的變量,手動分配地址(通訊數據交換也一樣)。
這樣做雖然比較麻煩,但利于編程,PLC程序、觸摸屏組態、通訊數據交換,更改基本互不影響。