hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 447 點
下載積分: 16907 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-10-08
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-24 09:48
有臺MP2300控制器壞了,版本VER.A0102.81    ERR指示燈,ALM指示燈常亮。無法連接電腦。
需要更換一個新的,程序從相同的機器上移植。
MP2300裝載一個218IF-01,兩塊AO-01,一個IO模塊,M-II連接6臺SGDV伺服同步控制。
以前沒接觸過安川,軟件已下載好。
如果購買二手CPU需要注意哪些?版本有要求沒?
移植過程有哪些注意的地方?
謝謝了~~~
liuliu100
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 512 個
工控威望: 671 點
下載積分: 17949 分
在線時間: 950(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2024-10-20
查看liuliu100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-24 12:03
  建議先換別的程序試一下,先確認程序有沒有問題,我記得有一次修改子程序沒有保存到控制器,第二天關機開機控制器報錯
  mpe720軟件有導入導出功能,我接觸的是CPU nsc60
  
liuliu100
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 512 個
工控威望: 671 點
下載積分: 17949 分
在線時間: 950(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2024-10-20
查看liuliu100的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-24 15:58
引用
引用第3樓panguancheng于2020-05-24 14:23發表的  :

卷線機大神


行家啊

我接觸的是日特串激有刷轉子繞線機和串激有刷定子繞線機,無刷定子繞線機,都是安川伺服運動卡控制器四軸的。