上一個產品是用L系列控制模塊可以發k9001到G1500后清零做為原點,然后再控制到指定位置,反復動作,F(xiàn)在如果改成直接用3u控制,首次上電有怎么找原點。亢竺嬗袀ABS指令可以讀取當前位置,但是第一次怎么確定原點呢,這種不用感應器來確定位置的方式沒咋用過,求大佬指點迷津。
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 8784 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-08
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-18 15:03
我做了一個項目,用個FX3U_485bd與JA-A伺服通訊,實時讀伺服驅動器位置數據,效果較用ABS指令好;
上電不用每次都找原點,在第一次調試時,對好機械原點,復位一下伺服0點就可以了。
  

伺服接線圖


CN3通訊口與FX3U通訊,手冊截圖
[ 此帖被anlyl2014在2020-05-18 16:31重新編輯 ]
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼